智家核心 最懂你心
首页 家装 潮向 攻略 评测 晒物 爆料 新品 手机 科技 家居
明装接地扁钢贴墙做法
家核优居 2020-02-11 来源: 原创
0
分享
194253

首先,可装在延墙距地面150mm至200mm的高度位置,扁钢要和墙相平贴;其次,根据对接地电阻值的要求来确定应该埋置的接地体数量、尺寸以及布置的方式;同时,接地干线的连接可以采用焊接的方式进行,且接地扁钢连接用接地扁钢进行连接;最后,接地扁钢安装在电缆支架的下端且确保扁钢与电缆支架连接的牢固可靠性。

一、装在延墙距地面150mm至200mm的高度位置,扁钢要和墙相平贴,接地装置的埋设深度的顶部最小也要大于0.6m,角钢以及钢管接地极也要注意垂直配置;其中垂直接地极长度至少要大于2.5m,相互之间的间距一般要大于5m。

二、接地能够防止人身遭受电击、设备和线路遭受损坏以及预防火灾和防止雷击、防止静电损害并保障电力系统正常运行,它一般通过金属导线和接地装置连接从而来实现,像我们常见的有保护接地、防雷接地、工作接地、屏蔽接地以及防静电接地等。

三、接地电阻值受很多因素的影响,一般而言,我们需要根据对接地电阻值的要求从而来确定应该埋置的接地体形状、数量、尺寸以及布置的方式。例如对于土壤电阻率较高的山区等地区,可以在接地体周围土壤中填充电导率高的物质或在接地体周围填充一层降阻剂,降低接地电阻值从而改善土壤电导率,为了节约金属材料。

四、接地干线的连接可以采用焊接的方式进行,同时应该确保焊接处焊缝饱满且足够的机械强度,没有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊以及气孔等这些类型的缺陷;焊接处的药皮敲净后,可以刷沥青将其做好一定的防腐处理,明敷设接地干线穿墙时的适合也要加套管保护。

五、接地扁钢连接可以采用接地扁钢进行连接,其中搭接长度至少是扁钢宽度的2倍,需要三面施焊,扁钢要先将焊面进行仔细的打磨,去掉镀锌层,保障焊接头表面光滑平整牢固,而且注意一定要对表面进行防锈处理。

六、接地扁钢安装在电缆支架的下端,电缆支架备料时要提前留好接地扁钢的安装孔,并且确保扁钢与电缆支架连接的牢固可靠性;如果需要穿越区间人防门、隧道上空以及车站风井门的时候,接地扁钢是需要断开的,且接线端要注意使用铜质接线鼻,与扁钢通过铜质螺栓进行压接,确保压接面有进行热搪锡处理。