首先,可以重新安装壁挂炉,调整一下它的传压管,然后再去确认一下壁挂炉风压开关是否能够正常的运作,如果不可以,那就是开关是好的,而传压管出现了问题。反之,就是风压开关有问题。检测风压开关好坏不止这一种方法,用烟管试机、微动开关接线端出现氧化生锈现象、开关小轴是否有动作等方法都是可以检测的。
壁挂炉风压开关故障
1.风机电压不到180V:需要检查电压,必要时加稳压器。
2.风压开关故障:测风压开关的闭合与断开。最简单的办法就是吹一下或吸一下,听是否有非常清脆的“咔咔”声音。
3.检查风压开关连接硅胶管是否褶皱或破损,捋顺硅胶管或者更换开关。现在来看,硅胶管破损情况比较多,如挤压破损、老鼠咬坏。因此,不要急着换风压开关,先检查硅胶管。
4.管被污物堵住(一般都是它的问题最多):清洗里管,里管一般都是在风机里面,最好拆下来清洗,并且需要用棉签擦洗。
5.烟道过长或密封不严:整改烟道。烟道连接一直是最关键的环节,不能大意。
处理办法
1.用万用表检测,如果在风机启动之前,风压开关就已经闭合接通,则更换或调节风压开关。
2.如果在风机启动之前正常,而在风机启动之后不闭合,则可以调整风压开关,如果调整之后仍然不能解决问题,则更换风压开关。另外,检查是否为文丘里管或风压管堵塞。
3. 如果接插件接触不良,则重新接插好。
4.前面的故障均排除,则检查吸排气是否顺畅。如果吸排气不顺,则清理烟道。
5.更换电路板。