智家核心 最懂你心
首页 家装 潮向 攻略 评测 晒物 爆料 新品 手机 科技 家居
给水打压标准是多少
家核优居 2020-06-08 来源: 原创
0
分享
449228

当水压实验静水压力为管道工作压力时,且试验压力不应低于0.8公斤;如管道工作压力小于0.8公斤,则水压试验压力选择0.8公斤。不得将气压试验代替水压试验;管道水压试验长度不宜大于1000米。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500米,系统中有不同材质的管道应分别进行试压。

一、给水打压标准

1、当水压实验静水压力为管道工作压力时,且试验压力不应低于0.8公斤;如管道工作压力小于0.8公斤,则水压试验压力选择0.8公斤。不得将气压试验代替水压试验。

2、管道水压试验长度不宜大于1000米。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500米,系统中有不同材质的管道应分别进行试压。

3、对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀门作为封板。

4、加压应采用带计量装置的机械设备,且精度不应低于1.5级(最大允许误差不超过最大刻度1.5%),量程范围应为试验压力1.3~1.5倍,表盘直径不应小于150mm。

二、水管为什么要做打压试验?

1、水管打压试验是用来判断水管管路连接是否可靠的常用方法之一,水管连接不好以后就会发生渗漏等状况,对家居的用水留下隐患。常用的试压工具包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。

2、测压方法是把冷热水管连接在一起,试压器接在任一出水口,压力指针都为零。当所有水管通路都焊接好了才可以试压,在测压前要封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门。测压时,摇动千斤顶的压杆,直到压力表的表针指向0.9-1.0左右,保持这个压力值一定时间。不同的水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟以上,铝塑管和镀锌管的时间都是4个小时。

三、水管打压试验的步骤是什么?

1、管道长度,根据实际情况采取,但最长不得长于500m;

2、在管道两端(已焊有PE法兰盘)配装密闭法兰板,中间使用硅胶板作密封。用螺栓紧固,并配置球阀。一端为进水口,一端为出水口(也做排气孔)。在进水口端,应安装上压力表。

3、通过打压机,在无压力状态下, 缓慢向管道内注入水。注水时,应注意打开排气孔;直至管道内充满水,关闭排气孔。

4、逐步增加管道压力(可观察压力表),增至到试验压力并稳压30min,期间如压力下降可注水补压。但不得高于试验压力。检查管道接口、配件等处有无渗漏现象。如有渗漏,,应中止试压,查明原因并解决渗漏,再按步骤5进行组织试压。

5、泄压至最大试验压力的50%;

四、水压测试有什么安全事项要注意?

1、试压时后背50米范围内不许站人。所有参加人员必须服从指挥。

2、准备好抽水抢险设备。打压后背应设在原状土或人工后背上;土质松软时,应在原土后背前垫方木,整平,压实,以保证后背整体稳定。

3、弯头、三通等管件必须采取锚固措施,支线敞口应堵严,以防渗水。试验PE管段不得采用闸阀做堵板,不得有消火栓、水锤消除器、安全阀等附件,试验时阀门处于全开状态。

以上就是关于给水打压标准是多少以及水管打压试验的步骤有哪些的全部内容,希望对大家有所帮助。想了解更多相关内容,请继续关注家核优居。

最新评论
相关推荐