雨淋报警阀和湿式报警阀的主要区别就是系统处于准工作状态时的情况,闭式的报警阀是常开的,喷头喷水后不需要再打开报警阀。而雨淋报警阀是常闭的,需要与火灾自动报警系统联动,火警信号确认后,打开雨淋阀,然后用稳压装置提供压力,然后将电磁阀打开后,压力开关动作,启动消防水泵,喷头喷水灭火。

一、雨淋报警阀控制方式

1、由灭火系统保护区内就近的感烟、感温探测器组成与门,当二者均动作后,通控制电路开启雨淋报警阀,并返回动作信号。

2、由喷水灭火系统保护的防火分区内任意火灾探测器报警,确认火灾后,由火灾自动报警控制器发出控制信号至输人输出模块,开启雨淋报警阀,并返回动作信号,从报警可靠性考虑宜采用第二种控制方式。湿式报警阀压力开关的接点和消防控制室手动按钮应直接延时起泵,在无消防控制室的工程中,应把湿式报警阀压力开关的接点线路直接引至湿式喷水灭火系统喷淋泵的控制箱内,实现直接延时起泵和显示信号的功能,在有消防控制室的工程中,消防控制室内应设手动联动控制台,将压力开关的接点线路引至控制台,经转换后实现自动和手动直接控制喷淋泵,并显示信号。

二、雨淋阀工作原理

雨淋阀的工作原理是通过水和系统的压力作用到主控制阀使阀门打开或关闭,达到灭火的功能。雨淋报警阀是在发生火灾时阀门才打开,平时管道内没有水,可以防止生锈或者冻裂,一旦发生情况可以快速进行供水,在消防管道系统中使用效果非常好。

文章总结:以上就是关于雨淋阀和湿式报警阀的区别的全部内容,希望对大家有所帮助。想了解更多相关内容,请继续关注家核优居。