一是锅炉房的设计建造应符合对应时期的相关国家工程建设消防技术标准的要求。二是锅炉房应设置与锅炉,变压器、电容器和多油开关等的容量及建筑规模相适应的灭火设施。三是当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,应设置自动喷水灭火系统。四是锅炉的燃气或燃油管道上应设紧急自动切断装置。

一、锅炉房消防设计要求

1、锅炉房应设置与锅炉,变压器、电容器和多油开关等的容量及建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,应设置自动喷水灭火系统。

2、 燃油及燃气的非独立锅炉房的灭火系统,当建筑物设有防灾中心时,该系统应由防灾中心集中监控。

3、锅炉房隔墙和楼板上不应开设洞口,确需在隔墙上设置门、窗时,应采用甲级防火门、窗。其疏散门均应直通室外或安全出口。

4、锅炉的燃气或燃油管道上应设紧急自动切断装置。

5、燃油或燃气锅炉房应设置自然通风或机械通风设施,燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机。当采取机械通风时,机械通风设施应设置导除静电的接地装置,通风量应符合相关规定。

6、燃气锅炉房应设置爆炸泄压设施。

7、锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1立方米,且储油间的防火分隔应符合相关要求。

二、锅炉房的安全设置要求

1、锅炉房内的设备布置应便于操作、通行和检修。

2、锅炉房应有足够的照明和良好的通风以及必要的降温和防冻措施。

3、锅炉房应防止积水。

4、锅炉房地面应平整无台阶。

5、锅炉房承重梁柱等构件与锅炉应有一定距离或采取其他措施,以防受高温损坏。

6、锅炉房每层至少有两个出口,分别设在两侧。锅炉前端的总宽度不超过12m,且面积不超过200平方米的单层锅炉,可以只开一个出口。

7、锅炉房通向室外的门应向外开,在锅炉运行期间不准锁住或闩住。锅炉房内工作室或生活室的门应向锅炉房内开。锅炉房的出入口和通道应畅通无阻。

8、在锅炉房内的操作地点及水位表、压力表、温度计、流量计等处,应有足够的照明。锅炉房应有备用的照明设备或工具。