上喷头和下喷头的区别
家核优居 2020-11-05 来源: 原创
0
分享
412565

区别一:使用范围不同,上喷用于无吊顶的场所,距顶距离为75至150毫米,顶罩起了部分集热的功能,且百分之85的水喷向下方,下喷是使用最广泛的一种喷头,用于有吊顶的空间,在吊顶下方布置喷头,下喷洒水的形状为抛物体型,将总水量的百分之80至100喷向地面。区别二:喷淋方式不同,上喷向下,下喷则呈抛物状。

一、消防喷淋上喷离顶距离多少?

1、喷头溅水盘与吊顶、楼板、答屋面板的距离,不宜小于7.5厘米,并不宜大于15厘米,当楼板、屋面板为耐火极限等于或大于0.50小时的非 燃烧体时,其距离不宜大于30厘米。注:吊顶型喷头可不受上述距离的限制。

二、消防喷淋的安装要求是怎样的?

1、直立型洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm—150mm,并应符合下列规定:当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离不得大于300mm,并且溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为25mm—100mm。

2、当在梁间布置洒水喷头时,洒水喷头与梁的距离应符合本规范第7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不得大于550mm。梁间布置的洒水喷头,溅水盘与顶板距离达到550mm仍不可以符合本规范第7.2.1条的规定时,应在梁底面的下方增设洒水喷头。

3、密肋梁板下方的洒水喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离应为25mm—100mm。

三、消防喷淋有哪几种?

1、下垂型喷头是运用最多的一种喷头,下垂装置于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,把总水量的80—100%喷向地面。重点用于不需要装饰的场所,如车间、仓库、停车库、厨房等地。

2、直立型喷头直立装置在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80%—100%向下喷洒,并且还有一部分喷向吊顶,适宜装置在移动物较多,易出现撞击的场所如仓库,还能够暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以维护易燃物较多的吊顶顶硼。

3、普通型洒水喷头不仅能直接安装,还能下垂安装于喷水管网上,将总水量的40%—60%向下喷洒,较大部分喷向吊顶。适用于餐厅、商店、仓库、地下车库等场所。

4、边墙型洒水喷头靠墙安装,适宜于空间布管较难的场所安装,重点用于办公室、门厅、休息室、走廊客房等建筑物的轻危险位置。

以上就是关于上喷头和下喷头的区别的全部内容,希望对大家有所帮助。想了解更多相关内容,请继续关注家核优居。