智家核心 最懂你心
首页 家装 潮向 攻略 评测 晒物 爆料 新品 手机 科技 家居
地暖注水需要注意事项
家核优居 2020-12-04 来源: 原创
0
分享
73750

注意一:在注水期间业主家中应留人,注意检查暖气片,楼顶是否出现地暖漏水的情况。注意二:在注水试压前要先清洗一下暖气管道,水垢等脏物会将暖气管道堵住,影响到注水,同时暖气片上覆盖装饰物品也需拿掉。注意三:在地暖注水前,还需提前检查一下家中的地暖系统是否有松动、断裂的情况。

一、地暖注水需要注意事项

1、注水试压主要检测家中管道是否有漏水现象。注水试压当天,用户家中应留人,要注意暖气片、暖气片管道接口处和暖气片管道阀门处是否有由于老化、松动等原因导致的漏水现象,是否有管道阻塞问题。

2、如家中有暖气片漏水现象,切记不要随意动任何地方。注水期间,如供热系统中阀门因松动、滑丝出现跑、冒、滴、漏现象,切忌用力关闭阀门,不要随意用手动排气阀(俗称“跑风”,位于暖气片上)。如有漏水现象,请专业人员进行维修。另外,入户阀门处过滤器应保持清洁。

3、用户私自放水使用,会引起供热管道严重缺水,使供热管网系统压力失衡,导致局部或整个供热系统不能稳定供热,影响其他用户正常采暖。

4、用户私自放水使用,会引起供热管道严重缺水,使供热管网系统压力失衡,导致局部或整个供热系统不能稳定供热,影响其他用户正常采暖。

二、地暖打压需要多长时间?

1、地热水路改造完毕要做管道压力实验,时间为20-30分钟就可以了,时间不宜过长,压力在半小时内无明显变化即可。如果打压5天降1 MPa也属正常。

三、正确系统水压试验要求 :

1、试压前应关闭分水器闸阀。

2、将试压管道末端封堵缓慢注水,同时将管道内气体排出。充满水后进行密封检查。

3、加压宜采用手动泵或电动泵缓慢升压,升压时间不得小于10分钟。

4、升至规定试验压力(一般水路8个压)后,停止加压,观察接头部位是否有渗水现象。

5、稳压后,半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格

地暖试压需要专业人士来做。首先要准备好试压泵、压力表及连接地热管线与试压泵的连接件。先将压力缓慢上升,升至工作压力的1.5倍,如果无渗漏,把压力将至工作压力稳压2小时,观察管线及接口是否有渗漏,如果不渗不漏,则试压合格。

以上就是关于地暖注水需要注意事项的全部内容,希望对大家有所帮助。想了解更多相关内容,请继续关注家核优居。

最新评论
相关推荐