壁挂炉烧5分钟停5分钟正常吗?
Jack 2021-01-22 来源: 成都的暖通大叔
0
分享
120420

壁挂炉烧5分钟停5分钟是正常的。

壁挂炉烧一会儿停一会儿,属于间断式的运行,出现这样的情况通常是控制方式的运用原因,有以下三种情况会导致它烧一会停一会,各有优缺点吧。

1、主机控制的方式

这样的方式是由于壁挂炉采用了回水温度控制,当壁挂炉提供的供水通过散热末端散热变冷后,再次回到壁挂炉吸热,壁挂炉以回水的温度值来决定是否继续供热。

比如壁挂炉的供水温度设定是60度,那它停止的温度是回水温度达到50度就会自动停止。由于回水管里的水温会继续散热下降,所以当回水温度低于50度时,壁挂炉就会自动启动加热采暖水,直到下一轮的温度达到停止温度。

这样的方式,由于壁挂炉回水温度为标准,而回水的温度容易受环境的影响很大,所以启停的间隙时间很短的,且室内的温度不舒适。

2、主机温控器控制

它是在室内安装一个温控器,然后与壁挂炉相连接;当室内的温控器感知到室内的温度达到预设温度时,会让壁挂炉进入停机;室内的温度会因为户型保温的问题而慢慢下降到预设温度以下时,壁挂炉会自动启动,让采暖水循环散热。

这样的方式,它的启停间隙相对较长,壁挂炉的启停次数与户型的保温或采暖的方式决定,所以是比较好的一种方式。

3、分房间温控器控制

它是在每个房间里都安装了温控器或每一个暖气片上都有一个温控开关,由于每一个温控器或暖气片温控开关都会有1-5度的误差,所以当它们每一个达到预设温度时,壁挂炉就会停止,可是由于温度值误差,只有有一个温控器温度低于预设温度,壁挂炉就会启动,所以会带来壁挂炉的启停间隙很短很短。

就算把温控器进行校准,但是由于每间屋的散热不一样,也是会存在这个问题的,比如地砖与地板区域的散热不一样,带来启停间隙也是很短的;另外还会带来维修机率增加。

总结

壁挂炉烧一会儿停一会儿,这是一种正常的运行方式,如果让壁挂炉不启停或靠用户手动去开关它,那才是不科学的。

另外,文中给出了三种让壁挂炉间隙运行的控制方式,第一种是适合运用在小户型里的,比如套二的户型;第二种是广泛运用在地暖或暖气片系统里的,它的方便性和节能性是最高的;假如你家里是使用的第三种,请注意对温度校准然后保持温度设定都一致,这样壁挂炉的启停次数要少一些,能耗也要节约一些。