智家核心 最懂你心
首页 家装 潮向 攻略 评测 晒物 爆料 新品 手机 科技 家居
全屋断电开关不跳闸
马晓燕 2021-02-13 来源: 居跃在渊
0
分享
31798

我家属于用电量比较大的,主要是人口多,而且老人孩子都在家,所以什么空调啊、热水器啊,几乎一天到晚的开着。一直以来都有一个问题困扰着我,就是我家经常停电,而且整个小区,只有我家停电了。检查配电箱,也没有发现跳闸,一般等一会儿就会自动来电。问了物业,他们也说不出个所以然。直到最近问了单位技术研发部门的老电工,才恍然大悟。

原来,这和我曾经换过配电箱里的断路器有关。

一般开发商给配备的断路器,总开关都是32A的,即电路中电流超过32A,断路器就会自动跳闸。我在入住后由于用电量较大,所以这个断路器就总是跳闸。我计算了家里电线的载流量,决定将断路器换成63A的(我家全都是4平方电线)。

自从更换了断路器,再也没有发生过跳闸的情况,但仔细想来,还真是自从换了断路器,就开始停电。

原来,在最初的设计中,家庭总的用电电流不能超过32A。并且电力局和开发商,也都是根据这一参数对变压器、电缆进行选择和装配的。相应的,电力局为用户安装的电表,额定电流均为40A(额定功率为9kW)。

这样一来,一旦家庭电路中的电流超过了32A,配电箱里的总开关就会首先跳闸。但是我把总开关换掉了,就出现了越级跳闸的现象——总电流超过了40A,触发了电表里的过载保护装置,为了防止电表被烧毁,电表自动断电了。

想来,一台空调的制冷功率最小也在2kW,一个热水器的功率也在2kW左右,这样加一加,几台空调一开,再加上热水器、电视、电脑等,总功率很轻易的就超过了9kW。当然,这是对于我这种比较特殊的家庭,如果是普通家庭,9kW应该也足够了(别墅的话可能有点勉强)。

这种断电方式,说实话我是可以理解的, 毕竟当初就是按照这个参数设计的。如果每个家庭都超量用电,小区里的电缆和变压器必然承受不住,造成火灾甚至爆炸。但随着科技的发展,家用电器越来越多,规定的参数,估计也会有所提高。

遇到这种情况,唯一可行的办法就是减少自己家的用电量,并把配电箱内断路器换回32A或40A的,免得烧坏了电表,还需要用户赔偿甚至罚款。当然,理论上来说,还有以下几种解决方法:

1.向供电部门申请增容(很难获得同意);

2.向供电部门申请三相电:理论上来说,居住面积超过150平米的用户,就可以申请三相电。但是三相电相应的变压器、占地、电缆的材料及铺设费用,都需要用户自行承担(就算用户愿意承担,供电部门也很难批准)。

最新评论
相关推荐