智家核心 最懂你心
首页 家装 潮向 攻略 评测 晒物 爆料 新品 手机 科技 家居
防火卷帘门规范要求
小狐狸 2021-02-13 来源: 五金家装建材
0
分享
144317

防火卷帘门是一种适用于建筑物较大洞口处的防火、隔热设施,产品在设计安装上起到了一定的作用技术。防火卷帘门广泛应用于工业与民用建筑的防火隔断区,能有效地阻止火势蔓延,保障生命财产安全,是现代建筑中不可缺少的防火设施。你知道防火卷帘门规范是什么吗?本文将对防火卷帘门安装、验收规范进行讲解。

防火卷帘门规范

一、防火卷帘门的耐火性能

从受火作用起到背火面热辐射强度超过临界热辐射强度规定值时止,或帘板面窜火时止。这段时间称为耐火极限,用以决定钢防火卷帘的耐火性能等级。

二、防火卷帘门的用料:

帘板、座板、导轨、门楣、箱体应采用镀锌钢板和钢带,以及普通碳素结构钢。卷轴用优质碳素结构钢或普通碳素结构钢,以及电焊钢管或无缝钢钢管。支座应用普通碳素结构钢或灰口铸铁。帘板厚1.2~2.0mm、掩埋型导轨厚1.5~2.5mm、外露型钢板导轨厚度≥3.0mm,帘板嵌入导轨的深度应符合下表要求。

三、钢防火卷帘的耐风压性能(帘板强度)

在规定荷载下其导轨与卷帘不脱落,同时其变形挠度须符合下表要求。

四、钢防火卷帘的防烟性能

在压差为20Pa漏烟量应小于0.2m3/㎡min。

安装要求:钢防火卷帘安装在建筑物墙体上,应与墙内埋件焊接或预埋螺栓连接,也可用膨胀螺栓安装,但其锚固强度必须满足要求。

防火卷帘门安装规范

1、安装卷帘门的洞口上部不得设有通风管、水管等;

2、电源线路(三相五线和消防中控信号线)由用户铺设到卷门机旁的电气控制箱边;

3、卷帘门安装好后,安装吊顶,吊顶边缘应离帘板50MM,以免磨擦;

4、调试及使用时,严禁底部站人。电器设施不得擅自拆搬;

5、根据消防管理规定,防火卷帘门为消防专用设施,不得改作他用,卷帘正下方不得堆放任何物品;

6、安装调试后,每季度启动一次,以检查电器、机械性能,检查时注意操作安全。

防火帘卷门安装注意事项

火卷帘门的安装是相当重要的,在安装的时候有以下几点需要特别注意。

一、防火卷帘门电源

防火卷帘门的供电电源应为消防电源;供电和控制导线截面积、绝缘电阻、线路敷设和保护管材质应符合规范要求。防火卷帘门供电装置的过电流保护整定值应符合设计要求。

二、防火卷帘门控制器

防火卷帘门上面安装有防火卷帘门控制器控制防火卷帘门进行上、下、停等动作。还要在两侧(人员无法操作侧除外)分别设置手动按钮控制电动防火卷帘门的升、降、停,并应在防火卷帘门火灾时下降关闭后提升该防火卷帘门的功能,且该防火卷帘门提升到位后应能自动恢复原关闭状态。

三、防火卷帘门的报警系统:

防火卷帘门应该设有自动报警控制系统的电动防火卷帘门应设有自动关闭控制装置,用于疏散通道上的防火卷帘门应有由探测器控制两步下降或下降到1.5m~1.8m后延时下降到底功能;用于只起到防火分隔作用的卷帘应一步下降到底,手动速放装置,防火卷帘门手动速放装置的臂力不大于50N;消防控制室应有强制电动防火卷帘门下降功能(应急操作装置)并显示其状态;安装在疏散通道上的防火卷帘门的启闭装置应能在火灾断电后手动机械提升以下降关闭的防火卷帘门,并且该防火卷帘门能依靠其自重重新恢复原关闭状态。手动防火卷帘门手动下放牵引力不大于150N。

在防火卷帘门安装完之后一定要检查一下以上的几点设备及注意下事项,把消防中控的信号线连接到防火卷帘门控制器上就完全的整个防火卷帘门消防联动的功能。

防火卷帘门的验收规范

1、防火卷帘门应满足的技术要求

1.1平均升降速度:3米/分钟。

1.2耐火时间:240分钟。

1.3漏烟量:0.18m3/分钟。

1.4电动上下,自动闭锁,手动开启。

1.5接到烟温感信号,卷帘自动迫降。

1.6接到消防控制中心信号,可迫降到底或停在任意位置。

2、主要原材料的厚度应满足下列规定:

3、外观要求

3.1帘板、导轨、门楣、卷轴等部位的表面不允许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、空洞等缺陷。

3.2相对运动在切割、弯曲、冲钻等加工处,必须清理毛刺。

3.3构件或零部件的组装、拼接处不允许有错位。

3.4焊接处应牢固,外观平整、不允许有夹渣、漏焊等现象。

3.5零部件的外漏表面,必须做防锈处理,其涂层、镀层应均匀,不得有斑剥的现象。

3.6所有紧固件必须紧牢,不允许有松动现象。

4卷帘启闭、运行平均噪音应满足下列要求:

5、主要质量要求

(1)帘板

1.1相邻互锁帘板串接后转动灵活,摆动±900不允许脱落,对具有防烟性能的重叠形帘板串接后,摆动±900不允许脱落。

1.2帘板两端挡板或防窜机构装配要牢固,装配成卷帘后,帘板窜动量不得大于2mm。

1.3帘板要平直,帘板直线度每米不得大于1.5mm,全长直线度不得超过0.12%。

1.4帘板装配成卷帘后,不允许有空洞和缝隙存在。

1.5具有防烟性能的帘板,内外鼻钩窜接后的接触面成弧面接触,弧度角在300范围内必须接触。

1.6帘板装配成卷帘后,在运行时不允许有倾斜,应当平行升降,卷帘的不平直长不大于洞口高度的1/300。

2)导轨

2.1帘板嵌入导轨的深度应符合下列要求:

2.3具有防烟性能的导轨,必须有防烟装置,使用材料应为不燃材料,隔烟装置与卷帘表应均匀紧密贴合,贴合面不应小于80%。2.2导轨的顶部应成圆弧形,其长度应超过洞口至少75mm。

2.4导轨的滑道应光滑、平直,直线度每米不得大于1.5mm,全长直线度不得大于0.12%,不允许有扭曲、凹凸、毛刺等。

2.5导轨现场安装应牢固,安装后垂直度每米不得大于5mm,全长垂直度不得大于20mm.

2.6卷帘在导轨内运行应平稳、顺畅,不允许有碰撞、冲击现象。

3)门楣

3.1门楣的结构必须有效的阻止火势蔓延。

3.2具有防烟性能的门楣,必须设置防烟装置,有效的阻止烟气外溢,防烟装置所有的材料应为不燃材料。

3.3门楣的防烟装置与门楣密封面和卷帘表面的均匀接触,接触面不应小于门洞口宽度的80%,非接触面缝隙不得大于2mm。

3.4门楣现场安装应牢固,预埋钢件间距不得大于600mm。

4)座板

4.1座板与地面的接触应均匀、平行。

4.2座板宜采用角钢组成,角钢尺寸应根据洞口宽度决定,铆钉连接或用螺栓连接,间距不大于300mm.

5)传动装置

5.1卷门机的安装必须留有检修的空间,安装应牢固,不得漏油。

5.2支座安装牢固,轴承无异样,加油充足。

5.3各个旋转轴的链轮中心应同轴一致,无破损。

5.4卷门机有电动式和手动式两种,防火卷帘必须配用防火卷帘门机或普通卷门机加防火隔热装置,并应取得耐火测试合格证明。

(6)电气安装

6.1电气按钮启动操纵灵活,集中控制和联动控制的动作灵活准确。

6.2自动控制的保险装置应安装在卷帘附近2m范围的暴露部分及随时能监控的部分。防火卷帘门里门外均设控制按钮。

6.3自动控制的电源、备用电源或蓄电池应能保持正常工作状态,所用的电器线路不允许裸露,应埋入墙内或有穿线管。

6.4钢质防火卷帘与墙体的安装要求:

钢质防火卷帘安装在建筑物墙体上,应采用焊接或预埋螺栓连接,对原有建筑可以在混凝土墙或混凝土柱上采用膨胀螺栓装配,并应保证安装强度,满足设计要求。

其他未尽事宜应满足国家和地方现行技术标准或规范的要求。

最新评论
相关推荐