距离不应小于2m。水泵接合器在安装的时候,位置应当设置在便于消防车使用的地点,其与室外消火栓或消防水池取水口的距离应在15米到40米之间。其次,水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力。另外,为了保证管道通畅,一定要先进行清洗,确保里面没有杂质。

一、什么是水泵接合器?

水泵接合器是一种连接室内消防管网与室外消火栓或消防车的连通器,它既可以为消防管网补充水量也可以提高管网水压。根据《高层民用建筑设计防火规范》的规定:水泵接合器的主要用途是当室内消防泵发生故障或遇大火室内消防用水不足时,供消防车从室外消火栓取水,通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网用于灭火。

二、水泵接合器选择要点

1、规格应根据设计选定,墙壁型、地上型、地下型、多用式。

2、其安装位置应有明显标志,阀门位置应便于操作,接合器附近不得有障碍物。

3、安全阀应按系统工作压力定压,防止消防车加压过高破坏室内管网及部件,接合器应装有泄水阀。

三、水泵接合器设置要点

水泵接合器的设置应首先确保可方便的与消防车水泵连接。其次,在水泵接合器的15-40m范围内应设有消防水源。若将水泵接合器设置于拐角处或沟渠旁,由于位置不明显,而且消防车不易到达,操作极为不便。

水泵接合器连接到室内环形网络时,应尽可能远离固定消防水泵出水管和室内管网的连接点,并且不能同时将多个水泵接合器并联连接到消防供水管网的某一节点。

水泵接合器上的常用附件有止回阀、安全阀、闸阀和排水阀等。缺少任何附件将使水泵接合器在发生火灾时无法正常工作。