智家核心 最懂你心
首页 家装 潮向 攻略 评测 晒物 爆料 新品 手机 科技 家居
博世壁挂炉压力多少正常
丫头片子 2021-12-03
0
分享
62467

首先用户在使用前应检查锅炉的水压表指针是否在规定范围内,说明书中规定的规范水压为1-1.2帕,但在实际使用过程中,由于暖气系统和锅炉内都存在一些空气,当锅炉运行时,系统中的空气不时从锅炉内的排气阀排出,锅炉的压力就会无规律的下降;冬季取暖时,暖气系统中的水受热膨胀,系统水压力会上升,待水冷却后压力又下降,此属正常现象。实验标明,博世壁挂炉内的水压只要坚持在0.5-1.5帕之间就完全不会影响博世壁挂炉的正常使用。如水压低于0.5 帕时,可能会造成生活热水忽冷忽热或无法正常启动,如水压高于1.5帕,供暖时系统压力升高,如果超越3巴,锅炉的平安阀就会自动泄水,可能会造成不必要的损失,正常情况下一到两个月左右补一次水即可。

博世壁挂炉水压过低

博世壁挂炉,都会配有手动注水/补水阀开关,开关按钮位于底部,当运行时,因水中气体蒸发等原因,如果引起采暖系统压力值下降至1bar以下的时候,应慢慢打开此阀门对其进行补水增压,直到系统压力恢复到正常的水压为止。

一般在静态的常温下,压力值应保持1bar左右,工作时水压bar值需保持在1-1.5之间,补水过程中人不要离开现场。

具体操作步骤如下:

1、先检查采暖系统中是否有漏水,确认设备完全密闭.

2、关闭博世壁挂炉,并切断总电源。

3、反向旋紧注水/补水阀一周左右。

4、观察操作水压表,当bar值在1-1.5之间,再顺向旋转注水/补水阀进行关闭,补水结束了以后,必须将注水/补水阀旋紧关闭。

5、开机运行博世壁挂炉。

博世壁挂炉水压过高

如果补水时,不慎将水压调至过高,达到2-3bar左右时,那么一定要进行泄压操作。

步骤如下:

1、首先检查下补水阀是否拧紧了。

2、如是地暖等暗装散热器采暖系统话,就要在分水器的排气阀上打开阀门,接根塑料管排水,让压力下降到正常bar值就可以啦。

3、而明装散热器采暖系统,先把博世壁挂炉的进水管阀关闭,再找到散热器上的阀门,打开排水口进行排水,压力下降到正常bar值后停止放水。

注:有些没有阀门的博世壁挂炉,只有泄压口,当压力过高,博世壁挂炉会自动泄压,所以不用过于担心。

最新评论
相关推荐