临电三级配电箱要求是什么?

1、配电系统应配备室内配电盘和室外配电盘,配电盘和专用于三级配电的配电箱。

2、重力及照明配电箱要分开布置。当安装在同一配电箱中时,必须分别设置电源和照明电路,并将照明电路的接线连接到电源开关的顶部。

配电箱箱体制作及安装要求

1、材料、规格

配电箱、开关箱采用钢板或阻燃绝缘材料,钢板厚度1.2-2.0mm。开关箱钢板厚度不小于1.2毫米,配电箱钢板厚度不小于1.5毫米,箱体表面应进行防腐处理,均匀地涂之上油漆,不得使用木质配电箱。

2、安装要求

配电箱、开关箱安装正确、牢固。固定配电箱、开关箱中心点距地面垂直距离为1.4~1.6m。活动中心点距地面垂直距离宜为0.8~1.6m。

3、箱型结构及进、出线要求

配电箱、开关箱之内的进、出线应设在箱底。配电箱、开关箱的进出口应设固定线夹。进出线应有绝缘护套固定在箱体之上,不能和箱体直接接触,如果是移动式的,开关箱的进出口应采用无接头橡套绝缘电缆。绝对不能在配电箱的电源进线端使用插头、插座进行移动连接。

4、箱内电器元件设置

电气元件要求:配电箱和配电箱中的电气元件可靠且完好无损,严禁使用损坏或不合格的电气产品。当电气产品进入现场时,有必要检查生产(制造)许可证,产品合格证书,产品手册和工厂检查记录。