智家核心 最懂你心
首页 家装 潮向 攻略 评测 晒物 爆料 新品 手机 科技 家居
防烟楼梯间的设置要求
家核优居 2022-08-22 来源: 原创
0
分享
210283

1、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘,防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道。

2、应设置防烟设施。

3、前室的面积,对公共建筑、高层厂房仓库,不应小于6㎡,与消防电梯合用的前室不应小于10㎡。对于居住建筑不应小于4.5㎡,与消防电梯合用前室的面积不应小于6㎡。对于人防工程不应小于10㎡。

4、疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启。

5、除楼梯间和前室的出入口、 楼梯间和前室内设置的正压送风口和住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室的内墙上不应开设其他门、窗、洞口 。

6、楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内形成扩大的前室,但应采用乙 级防火门等与其他走道和房间分隔。

封闭楼梯间和防烟楼梯间的区别

1、构造不同

虽然和开敞楼梯相比,封闭式和防烟式楼梯间都属于封闭式,但两者在构造上还是有所区别。封闭式是将楼梯间设置在房间内,并在里面开了门窗,门是连接楼梯和走廊唯一的通道;防烟式楼梯间则是在封闭式楼梯间的基础上再加上一个封闭的空间。

2、功能不同

防烟楼梯间是由防火门、防烟前室、疏散指示标志、应急照明设备、排烟设备、正压送风设备等组成的建筑设施,主要的作用是防止烟火进入楼梯间,从而缓解火势蔓延的速度;封闭楼梯间最大的作用则是疏散人群。

3、设置要求不同

两者再设置要求上也有区别,前者要求更低,后者由于结构更加复杂,所以设置时要求更高。

4、适用环境不同

封闭楼梯间适用范围:12-18层的单元式住宅;10层以下通廊式住宅;医院、疗养院的病房楼;设有空调系统的多层旅馆;超过5层的公共建筑;高度不超过32m的二类高层建筑;甲、乙、丙类厂房和高度在32m以下的高层厂房。

防烟楼梯间适用范围:高度超过32m,且每层人数超过10人的高层厂房;塔式住宅;一类高层建筑;高度超过32m的二类高层建筑;11层以上的通廊式住宅。

封闭楼梯间的设置要求

1、楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。

2、楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道。

3、楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其它障碍物。

4、楼梯间内不应敷设甲、乙、丙类液体管道。

5、公共建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道。

6、居住建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道和设置可燃气体计量表。当住宅建筑必须设置时,应采用金属套管和设置切断气源的装置等保护措施。

最新评论
相关推荐