智家核心 最懂你心
首页 家装 潮向 攻略 评测 晒物 爆料 新品 手机 科技 家居
挡烟垂壁防火玻璃多厚
家核优居 2022-10-21 来源: 原创
0
分享
86364

挡烟垂壁防火玻璃厚度一般情况下应该要8mm以上,最小规格长1200mm,宽550mm;规格长2400mm,宽550mm;要求玻璃厚度35mm,耐火极限不低于1.5小时,也就是至少能够阻挡火势蔓延1.5个小时,而乙级的不低于1小时,丙级的不低于0.5小时。

防烟排烟规范中对挡烟垂壁的规定

设置挡烟垂壁(垂帘)是划分防烟分区的主要措施。挡烟垂壁(垂帘)所需高度应根据建筑所需的清晰高度以及设置排烟的可开启外窗或排烟风机的量,针对区域内是否有吊顶以及吊顶方式分别进行确定。

采用隔墙等形成了独立的分隔空间,实际就是一个防烟分区和储烟仓,该空间应作为一个防烟分区设置排烟口,不能与其他相邻区域或房间叠加面积作为防烟分区的设计值。

上、下层之间应是两个不同防烟分区,烟气应该在着火层及时排出,否则容易引导烟气向上层蔓延的混乱情况,给人员疏散和扑救都带来不利。在敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部位应设置挡烟垂壁或卷帘,以阻挡烟气向上层蔓延。不得叠加计算防烟分区。

挡烟垂壁怎么安装?

1、挡烟垂壁定位轴线的测量放线必须与主体结构的主轴线平行或垂直,以免挡烟垂壁施工和室内装饰施工发生矛盾,造成阴阳角不方正和装饰面不平行等缺陷。

2、使用高精度的激光水准仪、经纬仪,配合用标准钢卷尺、重锤、水平尺等复核。以确保挡烟垂壁的垂直精度。要求上、下中心线偏差小于1至2mm。

3、上部固定件安装:注意检查固定件和膨胀螺栓的牢固,选用的固定件和膨胀螺栓管质量要可靠,钻孔孔径和深度要符合膨胀螺栓厂家的技术规定,孔内灰渣要清理干净。

什么情况下需要安装挡烟垂壁?

根据建筑设计防火规范中规定每个防火分区小于500平方,设置挡烟垂壁时可使用高度大于500mm的梁作为挡烟垂壁,也可使用不燃或难燃材料作为防火分隔物,挡烟垂壁的安装可参考挡烟垂壁规范(GA533—2005)。

根据《高层民用建筑设计防火规范》中规定,在设有排烟设施的走道和净高不超过六米的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.50m的梁划分防烟分区。

在没有设置防排烟设施的建筑中不需要采用挡烟垂壁,需要设置时必须严格安装消防规范执行,挡烟垂壁的作用是形成防烟分区,在头顶上组成若干储烟池,在火灾情况下收集烟气,防止烟气扩散。挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面应保持最小距离,此距离不应大于20mm。

最新评论
相关推荐