智家核心 最懂你心
首页 家装 潮向 攻略 评测 晒物 爆料 新品 手机 科技 家居
eps电源与ups电源区别
莲花普度 2022-10-26 来源: 今日头条
0
分享
170309

1、输出上的区别

UPS的供电对象是计算机及网络设备。负载性质差别不大,所以国标规定UPS输出功率因数为0.8。而EPS主要是作为电源应急保障,负载性质为感性、容性及整流性负载兼而有之。有些负载是市电停电后才投入工作的。因而要求EPS能提供很大的冲击电流,一般要求120%额定负载下仍能正常运行10rain以上,所以EPS需要输出动态特性要好,抗过载能力要强。UPs额定容量以视在功率(kv·A)为单位,EPS额定容量以有功功率(kW)为单位。在线式UPS为保证输出供电不间断和优质供电,选择逆变优先。而EPS电源为保证应急使用,是选择市电优先。

2、功能上的区别

这两者均有市电旁路及逆变电路,但EPS仅具有持续供电功能,一般对逆变切换时间要求不高,可有多路输出,有些EPS还配置蓄电池单体监测功能。EPS在市电正常时由旁路供电。在市电中断时才转为逆变供电,电能利用率高,而UPS一般强调其三大功能:稳压稳频;对切换时间要求极高的不问断供电;净化市电;在日常着重整流,逆变的双变换电路供电,在逆变器故障或过载时才转为旁路供电,电能利用率不高。UPS并不是仅在市电中断时才发挥作用。当市电出现电压过低、过高,线路出现浪涌等异常情况,UPS能输出高质量电源,确保用电设备正常运行。

3、应用领域上的区别

在我国EPS主要用于消防类负荷及一些对供电质量要求不太高,但需保证连续供电的用电设备。仅强调能持续供电这一功能。EPS用于消防负荷时,其产品技术受公安部消防认证。UPS一般用于计算机及数字信息系统等场合。要求供电质量较高的负载,主要强调逆变切换时间、输出电压、频率稳定性、输出波形的纯正、无各种干扰等。

UPS和EPS的主要区别

UPS即不间断电源,英文全称为:Uniterrupted Power System,能够为机房,设备或配电室提供持续,稳定,不间断的能源供应。

EPS英文全称为:Emergent Power SUPPLY,其备用电源的切换时间一般小于0.1s,一般作为一级负荷或二级负荷的另一路备用电源,最大供电时间可达2小时。

UPS和EPS的共同点:

1,EPS和UPS均是采用了IGBT逆变技术和脉宽调制PWM技术,确保了输出电压的稳定。

2,EPS和UPS均可以采用两路选择输出供电。应用范围都十分广泛。

UPS和EPS基本区别

1、使用的场所,应用领域不同

EPS电源主要用于消防行业用电设备,强调能够持续供电这一功能,确保电力保障和消防联动的需要,它能及时提供逃生照明和消防应急,常见于消防应急照明及消防电力设备等。

UPS电源要求供电质量较高,强调逆变切换时间、输出电压、频率稳定性、输出波型的纯正性等要求,用来保护用户设备或业务免受经济损失,常用于强弱电机房,计算机,精密仪器仪表等。

2、EPS和UPS均能提供两路选择输出供电,但是两者在整流/充电器和逆变器的设计指标上是有差异的。

UPS为保证供电优质,是选择逆变优先;UPS电源可以在线式使用,出现故障可以及时报警,并有市电作后备保障,使用者能及时掌握故障并排除故障,不会对事故造成更大的损失。

EPS是为保证节能,是选择市电优先。EPS电源是离线式使用,是最后一道供电保障,如果EPS在市电故障时,不能通过蓄电池应急供电,则EPS如同虚设,造成的后果将不堪设想。

3、工作原理不同

UPS不论市电是否正常,它都一直由逆变器供电,即按照“市电输入—整流(充电)—逆变—输出”的路程进行,只有在逆变器故障或过载时才改由旁路供电。

EPS当有市电时,市电通过KM1输出,同时充电器对电池充电。当控制系统检测到市电停电或者市电过低时,KM2闭合,逆变器工作,使切换开关切换至应急输出状态,向负载提供电能。

4、内部冗余程度不同

EPS电源逆变器冗余量大,进线柜和出线柜都在EPS内部,电机负荷有变频启动。机壳和导线有阻燃措施,有多路互投功,可与消防联动。EPS电源负载一般是感性和阻性的,能够带电机、照明、风机、水泵等设备,为应急消防产品,是集中应急供电的专用应急消防照明电源。

UPS电源的逆变器冗余相对来说较小,与消防无关,无须阻燃,无互投功能。UPS电源负载属于容性负载,主带设备一般是计算机,主要用于大型机房,确保不间断供电和稳压的。