智家核心 最懂你心
首页 家装 潮向 攻略 评测 晒物 爆料 新品 手机 科技 家居
人防顶板钢筋图集做法
杨过 2023-03-13 来源: 互联网综合
0
分享
60282

人防板筋必须是双层双向,板的上、下层钢筋须用拉筋按一定间距拉结在一起。并且要向剪力墙内弯锚500mm以上,剪力墙主筋也要向板内弯锚500mm。人防板筋掘开式工事的受力结构顶面板。在进行梁端截面抗负弯矩设计时,即确定设计所需的负弯矩钢筋时,可以考虑板有效宽度范围内的与梁肋平行的上板面和下板面板筋作为负弯矩受拉钢筋的组成部分。

一般来说顶板是要求通布置的,在外围是要求同屋面框架梁主筋的做法,在中间支座处个人认为要满足锚固长度,这个在人防图集里没有.最好的办法是问设计的。直螺纹连接接头之间相互35d且不小于500mm。主梁内在次梁作用处,未注明附加筋者均在次梁两侧各加3组箍筋,箍筋支数、直径同梁箍筋,间距50mm。

防护外墙的竖向外侧钢筋应插入基础底板底部,并向内锚入基础底板,与基础底板钢筋绑扎搭接,其水平搭接长度不小于Laf。防护外墙的竖向内侧钢筋应插入基础底板内,并应满足锚固长度,如直锚锚固长度不够,应向外弯折,此时直锚长度必须保证不小于0.5Laf,然后再向外弯折。

人防墙水平筋的注意事项

1、出现在单向板中,布置在受力钢筋的上部,属于构造钢筋。(满足构造要求,对不易计算和没有考虑进去的各种因素,所设置的钢筋为构造钢筋。)

2、板的上部的钢筋,放在最上面的就是受力筋,抵抗负弯矩的,之下的就是分布筋。正弯矩筋布置在下的钢筋为受力筋,在之上垂直分布的钢筋为分布筋,负弯矩筋(如悬挑板 )相反,在下的钢筋为分布筋,在之上的钢筋为受力筋。

3、外墙水平一般设置在内侧,因为人防外墙计算基本按照下端固定,上端简支的单向板计算的,故水平筋仅为架立筋,应布置在内侧;

4、内墙的水平筋一般布置在外侧,主要为了方便施工。不过要是临空墙如果按单向板计算的,水平筋仍在内侧。还有一种叫做单元隔墙,用在人防内部,分割抗爆单元的混凝土墙。

5、与防空地下室无关的管线不应穿过人防围护结构;上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室;穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道,其公称直径不宜大于150mm;凡进入人防地下室的管道及其穿过的人防围护结构,均应按相关专业要求采取防护密闭措施。

7、人防专用房间:如防毒通道、密闭通道和除尘滤毒、扩散等,禁止穿越跟人防无关的设备管线。战时干厕,抗爆隔墙和抗爆挡墙平时不施工,属于临战砌筑;

8、门窗表中门窗数量、型号、门洞尺寸以建筑战时平面图实际为准;安装前需及时联系人防门厂家,确认无误后方可安装;

9、平时风井风管预留洞尺寸及位置按平时消防图纸施工,注意人防需做防护处理,处理措施见建施图纸。人防孔洞图施工时应对照暖通施工图,以确保准确无误。

10、人防临战封堵处门洞尺寸及洞高,施工时注意人防建筑图和结构图相对照无误后施工;在染毒区与清洁区之间应设置整体浇筑的钢筋混凝土密闭隔墙,其厚度不应小于200mm,并应在染毒区一侧墙面用水泥砂浆抹光。

最新评论
相关推荐