智家核心 最懂你心
首页 家装 潮向 攻略 评测 晒物 爆料 新品 手机 科技 家居
塞格大厦为什么晃动
家核优居 01-23 10:37 来源: 原创
0
分享
1336

桅杆风致涡激共振和大厦及桅杆动力特性改变的耦合,造成了赛格广场大厦的有感振动。

1、桅杆风致涡激共振是引发大厦有感振动的主要外因。

2、大厦及桅杆动力特性的改变是引发大厦20余年后才发生有感振动的主要内因。

如何解决大厦有感振动问题?

专家组认为,拆除桅杆可以有效解决大厦有感振动问题,桅杆原有的防雷、航标功能可在桅杆拆除后在楼顶重新布设。

市住建局负责人回应:该局组织制定的桅杆拆除施工方案经过了三重把关:一是原设计单位就拆除施工对主体结构安全的影响进行了复核;二是根据广东省建筑科学研究院对施工方案提供的咨询意见,进一步完善了拆除方案;三是拆除方案通过了由住建部、省住建厅推荐的专家以及深圳市知名专家组成的专家组论证。

拆除工程将于近期择机实施,并同步开展损伤修复工程,有效工期约32天。如受暴雨、台风、高温等极端天气影响,将适时停止施工作业,工期顺延。为保障人民群众生命财产安全,拆除期间,将采取严格的保护措施,对赛格广场大厦及周边部分道路进行封闭管理。

赛格大厦桅杆的作用

大厦顶端桅杆主要的功能一为防雷,二为防撞。高楼易遭雷击,在桅杆上装避雷针,可以将闪电引入地下;超高层建筑顶部安装导航灯,也能给来往的飞机提个醒,别黑灯瞎火地撞上来。当然啦,桅杆的另一个作用是以最少的成本提升大厦的海拔高度,跻身排名榜前列,好让楼主更有面子些。

赛格大厦楼体高度是292米,加上一对63.8米长的桅杆,便使得它“长高”到355.8米!

赛格大厦始建于1996年,1999年9月完工。迄今为止,赛格大厦依然是全球最高的钢管混凝土结构建筑。

最新评论
相关推荐