在现代电力与通信系统中,电缆的选择直接关系到工程的安全性、可靠性和使用寿命。WDZBN电缆作为一种低烟无卤阻燃耐火电缆,因其优异的燃烧特性和安全性,广泛应用于对消防安全要求较高的场所,如高层建筑、地铁、医院和核电站等。
一、WDZBN电缆的定义与型号含义
1. WDZBN电缆的定义
WDZBN电缆是一种低烟无卤(LSZH)阻燃耐火电缆,其名称由燃烧特性代码和电缆型号组成。“WDZBN”中的字母分别代表以下含义:
• WD:低烟无卤,表示电缆在燃烧时释放的烟雾量少,且不含卤素,减少有毒气体产生。
• ZB:阻燃B级,符合国家标准GB/T 18380中的B类阻燃要求,适用于束状燃烧测试,火焰传播范围有限。
• N:耐火,表示电缆在规定火焰条件下(如950℃,180分钟)仍能保持线路完整性,继续供电或传输信号。
• 电缆型号:如YJY(交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆)、KYJY(交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套控制电缆)等,定义了电缆的结构和用途。
例如,WDZBN-YJY表示低烟无卤B级阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电力电缆,广泛用于电力传输;WDZBN-KYJY则为控制电缆,适用于信号传输和控制系统。
2. 相关标准
WDZBN电缆的性能需符合以下国家标准:
• GB/T 19666-2005:阻燃和耐火电线电缆通则,规定了低烟无卤、阻燃和耐火性能的要求。
• GB/T 18380:电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验,定义了A、B、C、D级阻燃性能,B级适用于较高防火要求的场所。
• GB/T 19216:电缆在火焰条件下的线路完整性试验,确保耐火性能。
• GB/T 17650:卤酸气体释放量测试,要求卤素含量≤1.0 mg/g,pH≥4.3,电导率≤10 μS/mm。
这些标准确保WDZBN电缆在火灾中具有优异的安全性能。
二、WDZBN电缆的结构与材料
1. 导体
• 材质:高纯度无氧铜或铝,铜导体导电性能更优,常用WDZBN电缆采用铜芯。
• 结构:单芯电缆导体为圆形,截面积16 mm²及以上可采用紧压导体;多芯电缆50 mm²及以上可采用扇形或瓦形导体,以优化空间利用。
2. 绝缘层
• 材质:交联聚乙烯(XLPE),具有优异的电气性能和耐热性,最高工作温度可达90℃。
• 特点:XLPE绝缘层无空气空隙,耐压性能强,符合DIN VDE 0207标准。
3. 屏蔽层(部分型号)
控制电缆(如WDZBN-KYJY)可能包含铜丝或铜带屏蔽层,以减少电磁干扰,适用于信号传输。
4. 护套层
• 材质:低烟无卤聚烯烃,具有阻燃、耐火和环保特性。
• 特点:在燃烧时烟密度低(光透射率≥60%),无卤酸气体释放,减少对人体和设备的危害。
5. 铠装层(部分型号)
• 材质:钢带铠装(STA)或钢丝铠装(SWA),增强机械强度,适用于地下或复杂环境。
• 示例:WDZBN-YJY23为钢带铠装电力电缆,适合直埋敷设。
6. 耐火层
采用云母带或其他耐火材料,包裹在导体外,确保电缆在高温火焰下仍能正常运行。
三、WDZBN电缆的性能优势
1. 低烟无卤(LSZH)
• 燃烧时烟雾量少,光透射率≥60%,减少视线遮挡,便于人员疏散。
• 无卤素释放,卤酸气体含量≤1.0 mg/g,避免腐蚀设备和危害健康。
2. B级阻燃性能
• 符合GB/T 18380 B类束状燃烧测试,火焰传播高度不超过2.5米,适用于高密度电缆敷设场景。
• 相比C级或D级阻燃电缆,B级要求更高,适合消防安全要求严格的场所。
3. 耐火性能
在950℃火焰下可维持180分钟的线路完整性,满足GB/T 19216要求,确保火灾中应急设备(如消防泵、照明)的持续供电。
4. 高电气性能
• XLPE绝缘层耐压性能优异,单芯电缆可承受3500V/5分钟无击穿,控制电缆可承受3000V/5分钟。
• 导体直流电阻符合GB/T 3956标准,保证低损耗传输。
5. 环境适应性
• 耐低温性能强,可通过-15℃低温缠绕或冲击测试,无表面裂纹。
• 适用于潮湿、腐蚀等复杂环境,部分型号(如WDZBN-YJY23)具有抗机械外力能力。
四、WDZBN电缆的应用场景
1. 高层建筑
• 用于消防电梯、应急照明、烟雾排放系统等,确保火灾时供电稳定。
• 示例:WDZBN-YJY 600/1000V 3×240,用于高层建筑主电源线。
2. 地铁与隧道
• 低烟无卤特性减少火灾中的烟雾和毒气,保障人员安全。
• 耐火性能支持信号和照明系统在火灾中持续运行。
3. 医院与学校
• 低毒性、无腐蚀性气体,保护敏感人群和精密设备。
• 示例:WDZBN-KYJY 450/750V 7×1.5,用于医院控制系统。
4. 核电站与石化厂
• 耐火和阻燃性能满足严格的消防要求,防止火灾扩散。
• 抗腐蚀特性适合石化厂的复杂环境。
5. 数据中心与广播电视站
屏蔽型WDZBN电缆(如WDZBN-KYJY)减少电磁干扰,确保信号传输稳定。
五、WDZBN电缆选购指南
1. 明确使用场景
• 电力传输:选择WDZBN-YJY系列,适合主电源线,注意电压等级(0.6/1kV或以下)。
• 控制信号:选择WDZBN-KYJY系列,适用于控制和信号传输,注意芯数和截面积。
• 复杂环境:选择带铠装的型号(如WDZBN-YJY23),适合直埋或机械应力大的场所。
2. 检查认证与合规性
• 确保电缆通过GB/T 19666、GB/T 18380等标准测试,具备权威检测报告(如国家电线电缆质量监督检验中心)。
• 优先选择通过ISO 9001、CCC认证的品牌,如东富龙、华齐电缆或远东电缆。
3. 关注性能参数
• 阻燃等级:确认B级阻燃,适合高密度敷设环境。
• 耐火时间:核实耐火性能(如950℃,180分钟),满足消防要求。
• 烟密度与卤素含量:光透射率≥60%,卤素含量≤1.0 mg/g。
4. 选择合适的规格
• 芯数与截面积:根据负载需求选择,如3×240 mm²用于大功率传输,7×1.5 mm²用于控制电缆。
• 电压等级:家用或小型场所选450/750V,大型建筑选0.6/1kV。
5. 品牌与售后服务
• 选择知名品牌,如重庆华齐电缆、远东电缆或上海申通电缆,产品质量有保障,售后服务网络完善。
• 核实供应商是否提供检测报告和质保承诺。
6. 预算与性价比
• WDZBN电缆因耐火和低烟无卤特性,价格高于普通电缆(约20-50元/米,视规格而定)。
• 建议根据预算选择合适的型号,避免盲目追求高端配置。
六、选购与使用注意事项
1. 避免假冒产品
• 购买时要求供应商提供检测报告和原厂证明,避免购买劣质或不符合标准的电缆。
• 检查电缆标识,确保包含“WDZBN”燃烧特性代码和型号。
2. 正确敷设与安装
• 避免过度弯曲,电缆弯曲半径应大于导体直径的15倍。
• 铠装电缆直埋时需加保护管,防止机械损伤。
3. 定期维护与检测
• 检查电缆绝缘层和护套的完整性,防止老化或破损。
• 使用兆欧表测试绝缘电阻,确保符合标准(≥1000 MΩ/500V)。
4. 参考用户反馈
通过行业论坛或用户评价了解电缆的实际性能,如远东电缆在高铁隧道项目中的成功应用。