给水打压稳压时间是多少
家核优居 2020-06-09 来源: 原创
0
分享
287342

如果是金属及复合管给水管道系统;则给水打压稳压时间是10分钟,压力降不应大于0.2公斤。如果是塑料管给水管道系统;则给谁打压稳压时间是1小时,压力降是8至10公斤。当压力降不超过0.5公斤时;在工作压力的1.15倍状态下稳压是2小时。

一、什么是压水试验?

1、是一种在钻孔内进行的渗透试验,它是栓塞把钻孔隔离出一定长度的孔段,然后以一定的压力向该孔段压水,测定相应压力下的压入流量,以单位试段长度在某- 力下的压入流量值来表征该孔段岩石的透水性,是评价岩体渗透性的常用方法。

二、水管打压的标准是什么?

1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验;

2、管道充水后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附件连接部位)进行检查,发现渗漏应进行排除;

3、管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压。

4、对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀门作为封板。

5、加压应采用带计量装置的机械设备,且精度不应低于1.5级(最大允许误差不超过最大刻度1.5%),量程范围应为试验压力1.3~1.5倍,表盘直径不应小于150mm。

三、室内给水管道水压试验操作程序如下:

1. 连接试压泵:

试压泵通过连接软管从室内给水管道较低的管道出水口接入室内给水管道系统。

2. 向管道注水

打开进户总水阀向室内给水管系统注水,同时打开试压泵卸压开关,待管道内注满水并通过试压泵水箱注满水后,立即关闭进户总水阀和试压泵卸压开关。

3. 向管道加压

按动试压泵手柄向室内给水管系统加压,致试压泵压力表批指示压力达到试验压力(0.6MPAa)时停止加压。

4. 排出管道空气

缓慢拧松各出水口堵头,待听到空气排出或有水喷出时立即拧紧堵头。

5. 继续向管道加压

再次按动试压泵手柄向室内给水管系统加压,致试压泵压力表批指示压力达到试验压力时停止加压,然后按规定的检验方法完成室内给水管系统压力试验.试验完成后,打开试压泵卸压开关卸去管道内压力。

以上就是关于给水打压稳压时间是多少以及水管打压的标准是什么的全部内容,希望对大家有所帮助。想了解更多相关内容,请继续关注家核优居。