智家核心 最懂你心
首页 家装 潮向 攻略 评测 晒物 爆料 新品 手机 科技 家居
消防电梯设置要求
靠谱的X先生 2021-11-06 来源: 今日头条
0
分享
104111

1.设置范围

1)建筑高度大于33m的住宅建筑;

2)一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑;

3)设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于1om且总建筑面积大于3000m2的其他地下或半地下建筑(室)。

2.设置要求

1)消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台。

2)建筑高度大于32m且设置电梯的高层厂房(仓库),每个防火分区内宜设置1台消防电梯,但符合下列条件的建筑可不设置消防电梯:

①建筑高度大于32m且设置电梯,任一层工作平台上的人数不超过2人的高层塔架。

②局部建筑高度大于32m,且局部高出部分的每层建筑面积不大于50m2的丁、戊类厂房。

3)符合消防电梯要求的客梯或货梯可兼作消防电梯。

4)除设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯外,消防电梯应设置前室,并应符合下列规定:

①前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外。

②前室的使用面积不应小于6.0m2。

⑧除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和《建筑设计防火规范》GB50016第5.5.27 条规定的户门外,前室内不应开设其他门、窗、洞口。

④前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘。

5)消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。

6)消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2m3,排水泵的排水量不应小于101/s。消防电梯间前室的门口宣设置挡水设施。

7)消防电梯应符合下列规定:

①应能每层停靠。

②电梯的载重量不应小于800kg。

③电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s。

④电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施。

⑤在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮。

⑥电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料。

⑦电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话。

最新评论
相关推荐